- 相关推荐
关于装修验收工作报告
在当下这个社会中,报告十分的重要,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编整理的关于装修验收工作报告,仅供参考,大家一起来看看吧。
关于装修验收工作报告1
某公司__机构办公职场装修工程
竣 工 验 收 报 告
工程名称:_________________
工程地点:_________________
建设单位:_________________
设计单位:_________________
施工单位:_________________
监理单位:_________________
工程竣工验收
某公司:
______年___月日
地点进行工程竣工验收,现将竣工验收资料报上,请核查,并请安排人员现场参加。
附:1、职场照片 2、竣工图纸 3、竣工报告 4、决算报告
5、变更签证单(如有)
施工单位(盖章) 年 月 日
工程设计单位质量检查意见理情况、质量事故技术处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价。
某公司印制
建设单位使用
工程竣工验收 回复:
已收到上报的竣工验收资料,经核查,符合竣工验收条件,同意于______年___月 日 地点进行工程竣工验收。
__公司(盖章)
年 月 日
工程竣工验收项目表
制性标准的'情况;工程合同履约情况;规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况;设计功能、指标实现情况等;对工程设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量情况;难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。验收组组长由建设单位派人担任。
关于装修验收工作报告2
委托人:___
被委托工程验收单位:北京金家园装饰工程监理有限公司
工程验收人员
委托人:___
监理人员:______
工程验收地址:北京市崇文区东二环护城河_______《______城3-3-2407》
验收时间:20xx年7月8日
工程竣工验收依据:
一、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-20xx)
二、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-20xx)
三、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20xx)
工程概述:
此工程二室二厅二卫,建筑面积108平方米,层高2.7米装修工程。
检测工具:靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感
验收结论:
一、铝扣板不平,有翘曲,板间缝隙大小不一;起居室吊顶的边缘平面不平不直,上下宽窄不一,风口篦子与顶面接触部分有间隙;该项验收不合格。
依据:标准6.3.7饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺陷。饰面板与明龙骨的搭接应平整,吻合,压条应平直、宽窄一致。
建议:上述问题应修复。
二、起居室、主卧、次卧、储藏室的墙面有裂缝、漏涂、透底、起皮等现象,同时修补后未刷涂料;该项验收不合格。依据:标准10.2.4水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
建议:上述问题应修复。
三、踢脚线有接缝不严、裂缝、钉眼、修补痕迹明显;该项验收不合格。
依据:标准7.3.14踢脚板表面光滑,接缝严密,高度一致。
建议:上述问题应更换。
四、地板表面污染,表面有许多不宜去除的其它物质;该项验收不合格。
依据:标准7.3.13面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。
建议:上述问题应修复。
五、地板安装不牢固,脚下明显的空鼓感觉;该项验收不合格。
依据:标准7.3.11面层铺设应牢固;粘贴无空鼓。
建议:上述问题应修复。
六、窗户护栏在搬动试验时未做固定,安装不牢;该项验收不合格。
依据:标准12.5.6护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。
建议:上述问题应修复。
七、厨房饰面砖墙面不平,最大处达到8mm;该项验收不合格。
依据:标准8.2.9饰面板安装的表面平整度允许偏差为2mm。
建议:上述问题不做处理。
八、墙地砖有空鼓现象(单砖空鼓在30%以上),厨房:5块、主卫:40%以上的砖空鼓、起居室:4块。该项验收不合格。依据:标准8.3.5满粘法施工的.饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
建议:上述问题应修复或更换。
九、厨房墙面砖有腻子,不洁净;该项验收不合格。
依据:标准8.3.6饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂缝和缺陷。
建议:上述问题应修复。
十、水龙头与墙面间隙过大,边缘不齐;该项验收不合格。
依据:标准墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。
建议:上述问题应修复。
十一、主卧和次卧门套上部割角有裂缝,户门扇侧面有裂缝;该
项验收不合格。
依据:标准5.2.13木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。
建议:上述问题应修复。
十二、厨房门套与墙面接缝未做处理,造成边缘不齐。次卧门翘曲,户门有磕碰现象;该项验收不合格。
依据:标准5.2.14木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
建议:上述问题应修复。
十三、厨房门下固定点松动,次卧门翘曲。该项验收不合格。
依据:标准5.2.10木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。
建议:上述问题应修复。
十四、门扇与上框间隙过大,厨房:10mm;次卧:6mm;主卧:5mm;户门:4mm。
门扇与侧框间隙过大,次卧:4.5mm;主卧:4mm。
门扇与地面间隙过大,厨房:15mm;次卧:10mm;主卧:11mm。
以上项目验收不合格。
依据:标准5.2.18木门窗安装的留缝限值,门窗扇与上框间留缝1-2mm,门窗扇与侧框间留缝1-2.5mm,无下框时门扇与地面间留缝5-8mm。
建议:上述问题应修复或更换。
十五、起居室电源插座与电视插座间距为230mm过小。该项验收不合格。
依据:标准16.3.6电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
建议:上述问题进行测试或更改。
十六、卫生间地面流水不畅,有倒泛水;该项验收不合格。
依据:标准6.2.13面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。建议:上述问题应重做。
十七、门及套油漆有透底现象,厨房推拉门框侧面和槽内油漆不均、不平、漏涂,有毛刺等。该项验收不合格。
依据:标准10.3.4溶剂型涂料工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。
建议:上述问题应修复。
十八、次卫淋浴房门与坐便器相碰;该项验收不合格。
建议:上述问题不做处理