首页 申请书推荐信华体会电子竞技 通知工作总结华体会体育2串1 策划书工作报告合同演讲稿职业规划
当前位置:98158范文网>实用文档>工作总结>消防维保工作总结

消防维保工作总结

时间:2024-05-24 15:15:35 工作总结 我要投稿

【推荐】消防维保工作总结

  总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点,不如静下心来好好写写总结吧。我们该怎么写总结呢?下面是小编帮大家整理的消防维保工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。

【推荐】消防维保工作总结

消防维保工作总结1

  自20xx年x月我司承接xx公司消防维保项目工作以来,在贵司的大力支持和积极配合下各项工作得到了顺利开展,在此表示衷心感谢!但至今还有消防系统众多遗留问题一直没有得到有效的解决,我司工作人员已多次向贵司消防负责人提出消防系统存在故障问题,但贵司一直没有采取相应维修工作,导致消防系统故障问题日积月累,到至今存在很多故障尚未处理。

  目前我司已将火灾自动报警系统大部分外部设备故障恢复,直至今日存在系统外部设备故障有30多个,消火栓系统及消防喷淋系统埋地管网漏水严重,消防增压水泵无法供水等重大问题尚未解决,为确保日后工作的顺利开展,故我司针对目厂内还存在的'消防遗留问题进行详细的汇总,建议贵司督促相关单位整改落实;具体明细如下:

  一、厂房车间一楼一处管道漏水,导致消防线路接地,造成30个感烟探测器和消防报警按钮故障。

  处理方案:需贵司将漏水管道进行维修,我司派技术员对线路进行恢复处理。

  二、消防控制中心天花有一出排水管漏水导致下面消防模块箱渗水,消防广播及消防警铃模块损坏,目前还在漏水状态无法更换相应消防模块。

  处理方案:需贵司将天花漏水处进行维修,我司技术员将消防广播模块及消防警铃模块进行更换处理。

  三、消防控制中心到消防水泵房的控制模块24V线路由于地基下沉导致线路不通。

  处理方案:需在消防水泵房处增加24V电源对消防控制模块进行供电才能解决。

  四、贵司室外地面下沉严重,导致埋地消防栓和消防喷淋管道断裂,漏水情况严重,消防管道水压无法保持正常压力。

  处理方案:建议贵司将厂区所有埋地消防管道改造成明管,这样有效解决地基下沉导致管网断裂问题。

  五、目前消防水泵房消火栓系统及消防喷淋系统增压水泵无法增压,原因是供水源无法给增压水泵供水,导致增压水泵处于空转状态,无法正常使用。

  处理方案:目前贵司消防水泵抽水的水源为河水,进水口处经常有垃圾或其他物体堵塞,导致消防增压泵无法进行抽水工作,建议贵司安装独立供水池,解决水源问题。

  以上消防系统问题请贵司尽快跟进处理。

  我公司希望与贵公司能继续长期合作,我们承若今后加大对贵公司的消防维保检测力度,加强内部监督和管理,提高维保质量及服务工作,并与贵司进一步加强沟通沟通与协调工作,吸取20xx年工作经验,将系统存在的故障第一时间反馈给贵司消防负责人,对反馈的问题进行跟进,直至问题解决。

消防维保工作总结2

  为了创造良好的'消防安全环境,全力遏制重特大火灾事故发生,鼓楼区河东社区于20xx年3月22日下午召开消防安全专项会议,并成立由社区书记、段警、治安委员组成的消防安全检查小组,在辖区范围内开展拉网式消防安全大检查,全力确保火灾形势持续平稳。现将检查情况汇报如下:

  此次检查组一共检查了辖区内的12家公共聚集场所,分别是:新华都购物广场、潮福城、芙蓉园茶艺居、有家网吧、闽发茶艺会所、浩沙健身俱乐部、潮福城、工行晋安支行、清风阁茶艺居、延福宾馆、速8酒店、五一路农行、鼓楼医院以及沙帽井木屋区、出版局宿舍等。

  在检查中,检查组着重检查了店面、公共场所内消防通道是否畅通、消防设施是否完备、消防灭火器是否过期等方面内容。检查中发现:1、闽发茶艺会所消防栓无水带;2、延福宾馆灭火器药水过期,消防通道堆放杂物现象。其余场所目前无发现安全隐患存在。检查组对存在问题的店面、公共场所当场要求对存在问题进行限期整改。

消防维保工作总结3

  自从进入消防维保企业试用期以来,经历了三个月的实际工作历练,对于这段试用期的工作总结,我认为还是要从个人的角度出发,笔者通过自己的亲身体验,将自己这段时间的工作经验和成长心得融入其中,结合实际情况加以分析总结。

  一、岗位职责与工作内容

  在试用期的三个月中,笔者主要负责的工作是参与公司的消防维保工作。工作职责比较多样化,包括现场消防设施的检查、保养和维护,现场如实记录设施的使用情况和存在的问题等等。除此之外,还包括一些行政工作,例如档案材料管理,辅助招投标工作,协助客户解决各种问题等。

  总的来说,这段时间对我的工作能力提升有着非常显著的推动作用,通过原本的学习和经验积累,让我不断地适应新的工作环境,不断探索和学习业务技能,提高业务水平,逐渐成为一个优秀的消防维保工程师。

  二、具体工作中的问题

  在实际工作中,也遇到一些问题:

  1、技术能力方面不足

  由于本人在大学学习的专业并不是这个岗位所需的,我在工作中时常遇到一些技术难题。但是,在实际上通过自己不断努力学习和请教同事,还是可以全面解决这些问题。因此,从中不断总结和反思,更新技术知识和方法,才是应对困难的途径。

  2、处理客户投诉的能力有待提高

  通过这几个月的工作实践,我认识到自己在处理客户投诉方面的能力还有待提高。虽说消防维保企业的重点工作是设施维护,但倘若客户存在疑问或者提出投诉,作为企业的客户联系人,及时了解情况并解决问题是必要的`。

  笔者受到客户抱怨时,经常容易生气或情绪错乱,这必然影响工作效率。后来,我将自己的感受和问题向领导反映,虚心求教,接受他们的指导,从而逐渐提高自己的服务质量与能力,增强客户的满意度。

  3、随时学习,更新自己的专业知识

  消防领域的技术知识更新较快,随着科技的不断进步,消防设备不断的推陈出新。因此,我意识到必须随时学习更新自己的专业知识,保持业务能力的竞争力。

  三、试用期的收获

  在这段试用期的工作经历中,我不仅锻炼了自身的业务能力和沟通技巧,还体会了许多行业内的企业文化、管理方法和工作流程。

  首先,我了解了消防维保企业的发展历程、业务范围和岗位职责,了解了企业内部各部门之间的合作机制和协同作用。

  其次,对自身的职业发展规划有了明确的思考和计划,在工作中一步步挖掘出自己的潜力和优势,并将其应用于实际工作中。

  再次,在和企业内部的各个部门和团队进行互动交流的过程中,我也逐渐明白了上层领导的企业战略、决策和管理形式,并发掘自身的价值,进行自我完善和发展。

  总之,这段时间的工作经历和学习收获都非常具有价值和意义。无论是个人能力的提升,还是了解企业文化和发展历程,都为后面的工作奠定了坚实的基础。通过不断地努力和学习,我相信自己在消防维保企业中一定能够取得更好的优异成绩。

消防维保工作总结4

  在20xx年下半年里,我单位负责电站厂区内消防维保工作,在此对下半年的工作作一总结,总结工作中的不足,为后期更好的完成工作奠定基础。

  一、经上半年的摸排厂区内部消防设备情况。下半年针对具体设备进行定期模拟启动试验,定期给阀门上润滑油,定期巡视检查消火栓灭火器等设备并排除发现的故障与缺陷。

  二、经统计,三、四季度对火灾报警系统清洗探测器300余个,恢复故障点100余个。中控楼水泵房恢复1供水泵,4稳压泵渗水严重需更换。开关站水泵房检查出1消防泵检查出泵体转动不了,需要拆卸维修。处理突发故障事件2起。

  三、计划明年上半年除日常巡视检查与保养外,该维修的`设备进行维修,该更换的设备进行更换。积极配合生产需要,全力使消防工作更加完善。

  在下一年的保养期间我公司将会全力以赴,克服不足,加强内部监督和管理,提高质量及服务,并与贵公司进一步加强沟通、协调,让贵公司真正做到安心、放心、省心的经营宗旨,让我们一起努力把电站的消防工作做得更好。

  多谢支持!

消防维保工作总结5

  致响水涧电站领导你们好!

  在20xx年下半年里,我单位负责电站厂区内消防维保工作,在此对下半年的工作作一总结,总结工作中的`不足,为后期更好的完成工作奠定基础。

  一、 经上半年的摸排厂区内部消防设备情况。下半年针对具体设备进行定期模拟启动试验(虚拟烟雾启动报警系统设备,水泵点动试验,雨淋阀启动试验,气体模拟启动试验,湿式报警阀启动试验,水喷淋末端试水试验等),定期给阀门上润滑油,定期巡视检查消火栓灭火器等设备并排除发现的故障与缺陷。

  二、 经统计,三、四季度对火灾报警系统清洗探测器300余个,恢复故障点100余个。中控楼水泵房恢复1#、2#供水泵,4#稳压泵。3#稳压泵渗水严重需更换。开关站水泵房检查出1#供水泵电机损坏需维修或更换。厂房雨淋阀检查出复位传动杆容易损坏,需多备复位传动杆。厂房2#消防泵检查出泵体转动不了,需要拆卸维修。处理突发故障事件2起(1#机组海湾主机报故障,4#机组海湾主机报故障)。

  三、 计划明年上半年除日常巡视检查与保养外,该维修的设备进行维修,该更换的设备进行更换。积极配合生产

  需要,全力使消防工作更加完善。

  在下一年的保养期间我公司将会全力以赴,克服不足,加强内部监督和管理,提高质量及服务,并与贵公司进一步加强沟通、协调,让贵公司真正做到安心、放心、省心的经营宗旨,让我们一起努力把电站的消防工作做得更好。

  多谢支持!

  深圳市威警安全技术有限公司

  维保负责人:潘柜云

  日期:20xx年12月19日

消防维保工作总结6

  一、基础设施不断完善,值勤战备能力逐年增强

  消防大队设立之初,是由县局代管的一个消防股。代管期间,全体官兵借住局。消防大队正式成立后,在地方各级党委、政府和上级消防部门的关心支持下,投资96.5万元,由队里全体官兵亲手建盖起地处县城新建街上段右侧、占地0.2万平方米的综合办公大院,院内有两幢二层钢混结构的营房综合楼及其他附属设施,建筑面积共1165.33平方米,内含消防车库、食堂、宿舍、办公室及各项配套用房。通过多方争取资金,购买数码照相机1台,接通了因特网、金盾网(局域网),办公条件得到改善。为适应形势发展的需要,20xx年又投入15万元对营门和部分库室进行改造,用于政府专职消防队住房。现有编制3人,并住有20xx年7月27日成立的政府的专职消防队4人,配置有东风牌消防车1辆,手抬消防机动泵1台,及消防水带、水,消防员防护服,消防空气呼吸器等消防装备,使消防队的值勤战备能力逐年得到增强。

  二、服务于地方经济建设,成绩斐然

  近年来,大队在大理消防支队和地方党委、政府、机关的领导下,坚持“立警为公,执法为民”,坚持“一手抓队伍建设、一手抓业务工作”,以《基层建设纲要》为主线,以作风建设为重点,加大组织建设力度,狠抓党风廉政建设和经常性思想教育工作,进一步解放思想,实事求是,与时俱进,保持了高度稳定,完成了以防火灭火为中心的各项工作任务,在政治工作、业务建设、管理、内外关系、营房环境等方面都取得了好成绩,受到当地人民群众的好评和各级领导的肯定。按照“同呼吸、共命运、心连心”的宗旨,积极做好拥政工作,首先认真落实了群众工作五项制度,先后与县人行、县财产保险公司两家单位开展了警民共建活动。只要是群众需要就义不容辞,积极为单位群众送水、运水,取钥匙,参与社会救助等,通过开展这一系列的活动,大队官兵受到了社会各界的一致好评,增强了警民血浓于水的深厚感情。牢固树立“立警为公,执法为民”的思想,深入贯彻《中华人民共和国消防法》、《云南省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,抓好“消防监督业务规范化”建设,不断提高执法水平和服务质量,努力探索消防监督工作新机制,抓好派出所消防监督管理和消防工作进社区,推进消防工作社会化,开创“政府领导,行业管理,单位负责,群众参与,消防监督”的新局面。本着“消防工作服务于地方经济建设”的`方针,认真开展专项治理活动。严格执法、热情服务,对不符合消防安全要求的单位,严令其整改。

  三、加强自身建设,不断提高政治业务素质

  以《基层建设纲要》为依据,认真开展全队军事、体能、业务、技能训练,狠抓基层正规化建设,不断提高服务意识,加强管理、执勤备战和信息化建设的管理力度,积极争取资金、改善大队办公条件,同时进一步深化灭火救援工作和扩展执勤岗位练兵活动,让每一名消防官兵熟悉辖区灭火救援预案、抢险救援预案;熟悉火场通信器材的操作使用;熟悉本辖区内的重点单位数量、预案,熟练操作器材装备;掌握管理和安全防范工作中的重要环节。熟悉各项消防监督业务的办理程序;熟练操作所配检查、勘查器材仪器设备和消防法律文书软件的操作使用,严防各类事故的发生,确保高度稳定和火灾隐患及时发现限期整改。在地方各级党委、政府的关心支持下,在全队官兵的共同努力下,我大队正沿着正规化,规范化的方向前进。

消防维保工作总结7

  定检率达到94%,申报设备检验率和严重事故隐患报告率达到了100%,对到期而未检的电梯按规定收集了见证材料,并按规定及时进行了上报。

  一、思想素质和党风廉政建设方面

  20xx年是市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论活动、市局“科技信息提升年”,以及实现中心“1133”工作目标的重要一年。20xx年上半年,我部认真学习和领会市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论、市局“科技信息提升年”工作主题,以及实现中心“1133”工作目标的重要性,积极推进部门检测队伍的建设和部门的内部管理。通过组织学习,使全部门每一个同志都深刻理会了市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论、市局“科技信息提升年”工作主题、实现“1133”工作目标的重要性,同时进一步加强了全部门人员为安全生产服务、为人民群众生命财产安全服务的意识。在汶川地震发生后,全部门同志踊跃捐款,奉献了一份自己的爱心;我部段晓明同志更是深入灾区,为灾区排险和重建出了自己的一份力。

  在党风廉政建设方面,我部通过集中学习和典型案例教育,使全体人员廉政意识进一步得到了提高,确保本部门党风廉政建设和反腐工作落实到了实处,较好地执行了《党风廉政建设和作风建设责任书》。

  按照中心开展创建市级文明单位活动的部署,我部积极进行了相关的`工作,张东平同志还在中心创建市级文明单位动员大会上发出了倡议。

  在“解放思想、扩大开放”大讨论活动中,我部积极组织部门全体人员学习、讨论和查找问题,制定整改方案和措施。同时按要求做好了“迎奥运、讲文明、树新风、展风采”活动的相关工作。

  二、安全工作管理目标方面

  安全工作是检验工作的重中之重,电梯检验部一直把安全工作作为本部门工作的头等大事来抓。

  我部严格按照与中心签订的《安全管理目标责任书》进行要求和工作,贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,牢固树立“安全责任重于泰山”的思想。针对检验工作中的具体情况和存在的问题,部门坚持了现场检前会制度,检验人员在每次检验前对电梯使用单位和施工单位进行了安全交底和技术交底,向使用单位和施工单位讲解检验工作中的安全要求,避免了检验过程中使用单位和施工单位的不安全行为。

  正副部门作为部门安全工作管理的第一责任人,经常深入检验现场监督安全工作,督促检验人员在检验前和检验过程中,严格按照检验安全操作规程进行,不符合检验安全条件的,不进行检验工作,严格控制住了安全事故。同时认真积极做好消防、治安工作,使安全工作落到了实处。

  通过加强对部门内部的安全和治安管理,我部杜绝了重大安全责任事故、治安事故和群体性事件的发生。无钱物、票据、档案资料及其他公共财产损失、被盗和泄密现象发生。

  三、工作质量管理方面

  通过加强对部门内部的安全和治安管理,我部杜绝了重大安全责任事故、治安事故和群体性事件的发生。无钱物、票据、档案资料及其他公共财产损失、被盗和泄密现象发生。

  三、工作质量管理方面

  坚持每周组织部门全体人员学习国家标准、检验规程、中心质量体系文件,讨论检验工作中遇到的实际问题,并针对质量技术部现场抽查和检验报告检查发现的问题进行分析,找准检验工作中的薄弱环节,针对性进行解决,从而提高了检验技术水平和检验质量。

  部门正、副部长经常定期和不定期地深入检验现场,对新安装、改造、修理和定期检验的电梯、扶梯检验情况进行抽查,严格控制了检验工作质量,杜绝了重大检验工作失职。

  四、行政管理目标方面

  为搞好队伍建设和制度建设,我部完善了与检测质量、检测安全和检测收费率直接挂钩的分配办法,鼓励本部门人员积极工作;通过提高技术骨干人员的待遇,调动了检验人员提高学历学习的积极性;通过制定年度培训考核计划,将考试成绩作为培训效果的检验,促使检验人员自觉学习专业技术知识,提高了队伍的战斗力。

  完善和加强了部门内部管理,强化了部门管理办法、办事流程和内部分配办法,增强了部门每一位人员的责任心和工作积极性。严格执行了中心《行政管理制度》。

  今年我部实行了检测小组远郊区县检验任务承包的工作模式,收到了较好的效果。

  五、服务质量管理方面

  为搞好服务质量,我部不断加强对本部门人员服务意识的教育,经常性地向电梯使用单位和施工单位了解内业人员和检验人员工作情况,发现问题及时改进。

  今年6月,我部配合质量技术部,对本部门检验人员进行了现场的检测比对,提高了本部门人员的责任心和服务意识。

  按照中心“特种设备严重事故隐患及时告知免责的规定”,认真做好严重事故隐患告知及报告工作,在工作中做到了每检验完一台电梯,立即书面告知受检单位,并有受检单位人员确认签字;对检验中发现的严重事故隐患的具体情形,在规定时间内以挂号邮寄的方式报告了所在地行政监察部门。

  完成了对丝绸宾馆“1?6”电梯伤害事故和“6?12”江湾国际花都电梯安装事故的应急处理,并及时帮助监察部门进行技术分析,确保了事故调查的顺利进行。

  为提高我部检验人员的理论水平和实际工作技能,按照市局大培训、大锻炼、大考试的要求,我部已有一名人员到企业参加为期三个月的锻炼,送出了5名检验人员参加了国家局组织的电梯检验师培训。

消防维保工作总结8

  随着城市化进程的推进,各种高层建筑、商业综合体、地下停车场等公共场所越来越普及,消防安全问题日益突出。作为一名从事消防维保工作的人员,我时刻牢记自己的使命和责任,认真履行职责,为保障人民群众的生命财产安全做出自己的贡献。我对我过去一年的工作进行总结,主要分为以下几个方面:

  一、理论学习。

  在消防维保工作中,专业知识和技能的掌握是非常重要的,而这些都必须通过不断学习来实现。在过去一年中,我认真学习了消防维保方面的相关知识,不断提升自己的维保水平,使自己在工作中更加得心应手。

  二、严格的工作流程。

  作为一名消防维保工作人员,必须遵循规范工作流程,确保维保过程的安全可靠。我注重工作记录和报告的完整性和准确性,严格按照规定时间进行巡查和检测,随时关注维护设备的状态和使用情况。

  三、团队协作。

  在消防维保工作中,团队协作是必不可少的。每个人都应该意识到自己的工作是整个团队中的一部分,只有保持良好的沟通协调,才能达到预期的效果。在我所在的.团队中,大家相互支持、相互学习,共同努力,使得每个项目都可以如期完成。

  四、主动服务。

  在过去的一年中,我认真贯彻“服务至上”的原则,及时响应客户的要求,对于重大事件和问题,能够迅速作出反应并提供合理建议,使得客户对我们的维保服务充满信心和满意度。

  五、性价比方案。

  在维保工作中,维保费用的支出一直是一个非常重要的问题。在我所担任的项目中,我积极提出性价比方案,尽可能地减少客户的维保成本,同时确保维保质量不受任何损害。

  总之,在过去的一年中,我始终牢记自己的使命和责任,兢兢业业工作,注重学习和提升自己,通过团队协作和主动服务实现了客户的满意度与信任度,并且通过采用性价比方案,控制了成本的开支。我相信,只要坚持这些原则,化解消防安全隐患,为人民群众提供更加优质的服务,维护社会的和谐稳定。

消防维保工作总结9

  一、消防安全工作

  1、创建“无安全隐患达标单位社区”;

  2、开展“**社区三小场所火灾隐患重点地区整治工作”回头看工作:

  **社区完成排查登记“三小”场所156家,在去年整改的基础上,加强消防安全监督,继续保持加强整改成果,实现100%建立档案、100%无火灾隐患,并于10月份顺利通过检查验收;

  3、开展社会安全网格化管理,实现了联系群众无盲点、网格管理溶于网格服务中的管理模式,实现“排查全覆盖,管理无缝隙,服务全方位,有问题要及时发现,有矛盾纠纷及时化解,有需服务及时到位”的网格管理要求,成立了网格领导小组,由社区工作站站长担任领导小组组长,将辖区划分分30个微网格,每个微网格配备大厦或住宅小区的管理处主任及消防安全管理员为微网格负责人,30个微网格上又重组成10个网格,每格网格配备2名社区要作站工作人员,对微网格的安全隐患进行检查及监督;

  4、组建社区兼职消防队伍,宣传队、巡查队并对消防队伍进行了5次消防培训及演练;

  5、与辖区42家重点单位签定责任书,监督单位对员工进行消防培训及演练,并让其做好日常消防设施的安全检查;

  6、对辖区单位进行安全生产日常巡查,并录入电脑,对存在隐患的单位下发整改通知书,并监督整改,本年内共下发整改通知书25份,并全部整改完毕。

  7、对在建工程、装修工程、房中房等存在安全隐患的单位进行监督及定时检查安全问题。目前辖区内有在建工程1处、装修工程6处,均发放安全生产工作条例宣传手册,对装修工程进行了专项排查,要求工程负责人要加强安全监督,并将工地的详细情况上报街道

  8、对辖区居民进行消防培训、并定期派发消防知识宣传资料。本年内共召开消防会议8次,参加人次达500多,向各大公共场所派发张贴消防宣传画1800多份,各小区均挂上消防宣传横幅,辖区内设立2个消防专栏,并定期更新;

  9、对突发的安全事故及时上报并跟踪处理等。

  10、在电梯大排查工作中,辖区内共有电梯47部,其中存在问题的6部,已全部上报安监科,并按街道要求做好一梯一档资料;使用燃气单位,包括各类餐厅及饭堂39处,存在安全隐患7处,开出整改通知单7份。

  11、**社区在街道挂点领导和挂点科室、安监科的指导和大力支持下,按照**街道进一步深入开展安全隐患大排查大整治工作方案,根据辖区实际情况,加大消防队伍建设,实行有步骤、有计划、有目的.地开展安全隐患大排查大整治工作。排查登记“三小”场所156家,完成进度的100%,发现存在重大安全隐患15家,开出隐患告知书15份,完成整改15家;物业管理安全信息登记表派发14家;并按上级要求建档存档。

  二、消防安全资料整理工作

  1、在“**社区三小场所火灾隐患重点地区整治工作”,认真做好资料及图片的收集、整理,按上级的工作要求及步骤,做好迎检的六个文件合,在街道检查中,评分排名第一,并顺利接受了区及市的检查验收;

  2、对辖区单位进行安全生产日常巡查记录,及时的录入电脑系统;

  3、对突发的安全事故及时写汇报材料向上级汇报;

  4、认真做好每月消防检查验收的汇报材料。

  三、经济科普工作

  1、定期上报本辖区无牌无照经营的单位,本年内共查实有21家无牌无照经营单位,并当场通知单位及时去办理执照,其中7家目前已经办理执照;

  2、定期进行地下加工厂、食品安全检查,并及时上报上级单位;

  3、定期联络商会成员,辖区内共有5家商会成员单位;

  4、组织辖区单位及辖区居民进行科普教育讲座等,为20xx年申请创建广东省科普示范社区做准备工作,目前已邀请了罗湖区公安消防监督管理大队副大队长谭峰,在**社区华侨酒店三楼多功能厅为华侨酒店的领导及员工150多人,举行“自主创新大讲堂,消防安全进社区”的消防知识讲座。

  5、编制、整理申请创建广东省科普示范社区的申报材料:认真收集从20xx年到 20xx年期间,科普方面的图片、文字材料,按上级要求认真编写申报材料。

  四、协助做好上级临时安排工作站的各项工作任务

  服从工作站领导安排,协助完成各项社区中心工作及重要检查。如维稳,城市管理、计划生育检查、配合完成社区组织开展“全国城市文明程度指数测评迎检工作。

消防维保工作总结10

中山大学岭南学院:

  我公司有幸承接贵校消防系统维修保养工作,此项目在维修保养服务期间,在贵校有关主管部门的领导配合下,使我们的保养工作得到顺利的开展,消防保养设施在一年以来均能一直正常运行,基本没有出现报修故障问题。现在,我公司对本教学楼所有消防保养系统,进行年度主要维护保养工作情况总结,详见如下:

  一、MBA教学楼概况

  本建筑为二类高层公共建筑,地上共十层,消防水泵房设于地下,消防控制室设于首层。本楼已安装火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、加压送风系统、应急照明系统、防火卷帘系统,并且每个消防箱旁边均放置两个4公斤手提式ABC干粉灭火器。

  二、消防保养设施检测情况介绍

  我公司从20xx年6月份至今,为MBA教学楼的消防保养设施进行检测,各消防系统保养工作情况如下:

  1. 火灾自动报警系统

  1)检测部位:地下消防泵房、首至十层、天面电梯、天面风机房。

  2)检测流程:报警设备外观功能检查-联动设备功能检测-报警系统线路检查。

  3)检测方法:

  首先到消防控制室查看报警主机工作状态,查看报警、故障情况,对报警控制器各项功能(包括消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和检索功能、电源和备用电源自动切换功能等)进行仔细检测,保证系统长期正常运行;

  对报警设备(包括火灾探测器、警铃、破玻按钮、消防广播、消防电话、手动报警按钮等设备进行功能检测),保证其能正常使用;

  对报警系统线路进行检查,其是否有破损和存在隐患;

  对报警控制器、控制柜、模块接线箱进行卫生清洁。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,报警主机、联动控制柜、报警系统及联动系统测试一直保持正常状态,没有出现过报修故障,报警设备一直保养良好。

  2. 自动喷水灭火系统

  1)检测部位:地下消防水泵房、消防控制室、首至十层、天面。

  2)检测流程:水泵、喷头、阀门、管网的外观检查-系统全面功能检测。

  3)检测方法:

  检查湿式报警阀组及各部件、喷头是否有损坏。

  检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

  检查水流指示器是否有泄漏。

  检查阀门在正常的`开启或闭合状态下是否有泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

  检查喷淋末端的静压力是否符合规范要求,压力表是否有损坏。

  检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。

  启动一只喷头或在末端试水装置处放水,相应水流指示器是否有输出报警信号,湿式报警阀是否能及时动作,水力警铃是否能发出报警声音。管网降压到压力开关设定压力后,压力开关输出信号是否能反馈到消防报警控制器,消防报警控制器是否能自动启动稳压泵。持续降压,压力降至主泵启动值后,天面稳压泵是否能停止,主泵能否自动启动。

  在喷淋水泵启动后,最不利点末端放水阀处压力表数值是否≥0.9Mpa。

  关闭喷淋末端试验阀,管网压力回升至停泵设定值时,主泵能自动停泵。

  自动喷水灭火系统联动试验时,消防泵能否启动正常,主、备泵能否正常切换,消防控制室是否有信号显示。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,水泵、控制柜、管网、喷头、阀门等检测正常、完整无损,挂牌标识齐全,及时为水泵、阀门除锈处理和添加润滑油。

  3. 室内消火栓系统

  1)检测部位:地下消防泵房、消防控制室、首至十层、天面。

  2)检测流程:水泵、喷头、阀门、管网的外观检查-系统全面功能检测。

  3)检测方法:

  检查消防箱内各配件否齐全和损坏。

  检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

  检查水流指示器安装,无泄漏。

  检查阀门在正常的开启或闭合状态是否无泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

  检查喷淋末端的静压力是否符合设计要求,压力表是否有损坏。

  检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。按下消火栓按钮,火灾报警控制器是否收到正确的报警信号,火灾报警控制器再向警铃发出报警信号,警铃能 7 / 24

  否正常报警。与此同时,火灾报警控制器向消火栓水泵发出启动信息,消火栓水泵能否收到信号并正常启动加压。

  打开天面层试验栓,进行试射,试验栓喷射出充实水柱,水柱长度是否达到设计和规范要求。火灾报警控制器发出信号将消火栓按钮复位,警铃是否停止报警,水泵是否停止加压。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,本系统一直保持正常状态,管网、消防箱内配件、阀门等完整无损,挂牌标识齐全,及时为水泵、阀门除锈处理和添加润滑油。

  4. 加压送风系统

  1)检测流程:风机、风管、风阀外观功能检查-系统全面功能检测。

  2)检测部位:消防控制室、楼层、天面风机房。

  3)检测方法:

  当探测器发出报警信号或手动报警按钮发出报警信号→联动打开正压送风口→正压送风口打开信号反馈到报警主机→启动正压送风机。

  正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。

消防维保工作总结11

  本人于XXXX年XX月毕业于广东机电职业技术学院机电一体化专业。于XXXX年XX月进入公司成为一名消防工程检测、维保技术员。时不我待,转眼之间一年过去了,回首过去的一年,恍如隔日,一切都历历在目。现对一年来的工作总结和个人思想总结如下:

  一、政治思想品德

  本人积极拥护中国共产党的领导,认真学习邓小平理论,坚持四项基本原则,坚持改革开放,政治上积极要求进步,做到与时俱进,工作中努力开拓、积极进取,以马列主义、毛泽东思想来武装自己,注重以理论联系实际,发现问题及时分析问题,并严谨地解决好问题,来丰富提高自身的工作能力和业务水平,始终以政治上合格、业务上过硬来严格要求自己。

  二、专业技术水平

  本人自担任检测组长以来,能够较熟练地处理好日常业务工作,做好本职工作:1、能较熟练地运用CAD看图软件或Photoshop查看工程图纸,了解工程概况及完成检测算量工作。2、能够熟练运用各种检测工具完成消防工程现场检测工作,本人经手完成的检测工程共XX项。3、能够熟练操作各个品牌各个型号的主机及其他消防设备。4、能够独立完成正常维保工作和一般维修、更换设备工作。5、能够熟练地出具检测现场消防设施不合格项整改意见,并指导甲方完成现场整改工作。

  三、学习更新知识

  现代社会的发展日新月异,知识更新十分迅速,只有及时补充新知识,经常进行不间断的学习和交流,才能跟上现代消防管理工作的步伐,更好的'为辖区单位服务。为此,我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。通过这一年的学习,丰富了专业理论知识,并把它很好的与实际工作相结合,提高了自身的工作能力和业务水平。

  以上是我一年来从事的主要技术工作的情况,通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习,再加之自己的分析和思考,确实有了较大的收获和进步,专业知识和综合素质都有较大提高。我将继续努力,总结经验,把自己的工作做的更好。

消防维保工作总结12

中山大学岭南学院:

  我公司从20xx年6月份至今,为MBA教学楼的`消防保养设施进行检测,各消防系统保养工作情况如下:

  1. 火灾自动报警系统

  1)检测部位:地下消防泵房、首至十层、天面电梯、天面风机房。

  2)检测流程:报警设备外观功能检查-联动设备功能检测-报警系统线路检查。

  3)检测方法:

  (1)首先到消防控制室查看报警主机工作状态,查看报警、故障情况,对报警控制器各项功能(包括消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和检索功能、电源和备用电源自动切换功能等)进行仔细检测,保证系统长期正常运行;

  (2)对报警设备(包括火灾探测器、警铃、破玻按钮、消防广播、消防电话、手动报警按钮等设备进行功能检测),保证其能正常使用;

  (3)对报警系统线路进行检查,其是否有破损和存在隐患;

  (4)对报警控制器、控制柜、模块接线箱进行卫生清洁。

  (1)检查湿式报警阀组及各部件、喷头是否有损坏。

  (2)检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

  (3)检查水流指示器是否有泄漏。

  (4)检查阀门在正常的开启或闭合状态下是否有泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

  (5)检查喷淋末端的静压力是否符合规范要求,压力表是否有损坏。

  (6)检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。

  (7)启动一只喷头或在末端试水装置处放水,相应水流指示器是否有输出报警信号,湿式报警阀是否能及时动作,水力警铃是否能发出报警声音。管网降压到压力开关设定压力后,压力开关输出信号是否能反馈到消防报警控制器,消防报警控制器是否能自动启动稳压泵。持续降压,压力降至主泵启动值后,天面稳压泵是否能停止,主泵能否自动启动。

  (8)在喷淋水泵启动后,最不利点末端放水阀处压力表数值是否≥0.9Mpa。

  (9)关闭喷淋末端试验阀,管网压力回升至停泵设定值时,主泵能自动停泵。

  (10)自动喷水灭火系统联动试验时,消防泵能否启动正常,主、备泵能否正常切换,消防控制室是否有信号显示。

  (1)检查消防箱内各配件否齐全和损坏。

  (2)检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

  (3)检查水流指示器安装,无泄漏。

  (4)检查阀门在正常的开启或闭合状态是否无泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

  (5)检查喷淋末端的静压力是否符合设计要求,压力表是否有损坏。

  (6)检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。按下消火栓按钮,火灾报警控制器是否收到正确的报警信号,火灾报警控制器再向警铃发出报警信号,警铃能否正常报警。与此同时,火灾报警控制器向消火栓水泵发出启动信息,消火栓水泵能否收到信号并正常启动加压。

  (7)打开天面层试验栓,进行试射,试验栓喷射出充实水柱,水柱长度是否达到设计和规范要求。  (1)当探测器发出报警信号或手动报警按钮发出报警信号→联动打开正压送风口→正压送风口打开信号反馈到报警主机→启动正压送风机。

  (2)正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。

【消防维保工作总结】相关文章:

消防维保工作总结05-22

2023年消防维保华体会体育2串1 11-19

工程维保工作总结03-28

电梯维保工作总结05-21

电梯维保工作总结范文11-14

【精华】电梯维保工作总结11-20

电梯维保工作总结常用(12篇)03-07

维保合同范本(精选)05-18

维保合同范本04-08

Baidu
map